Для участия в обсуждениях требуется | |||||||||||||||||||
|
Просмотров: 174447Тема: «Общие вопросы, Общие вопросы» в форуме: Общий форум
Администратор Сообщений: 28 Регистрация: 14.10.2008 |
Общие вопросы |
|||||
|
||||||
Гость Гость |
Свершилось!!!! Внятный и продуманный сайт . Всё на своих местах.Респект создателю. |
|||||
|
||||||
Гость Гость |
Добрый день господа, прошу совет-
купил SDMOSH15000TE при включении наблюдается "качание" света , через некоторое время все работает нормально, затем периодически снова возникает, вся техника ралботает нормально -Это нормально для электростанции ? |
|||||
|
||||||
Администратор Сообщений: 28 Регистрация: 14.10.2008 |
Дела Ваши плохи
1. Машину Вы себе приобрели трехфазную, предназначена данная машина для питания электрических потребителей переменным трехфазным током напряжением 400 В. 2. "Качание" происходит из-за неравномерного распределения нагрузки по фазам. Генератор скорее всего грузите однофазной нагрузкой для работы которой необходимо напряжение 230В. Вы грузите одну из трех фаз и нейтраль. При таком подключение Вы никак не сможете равномерно загрузить все три фазы, а допустимы перекос фаз не должен привышать 10%. Прекратите грузить станцию однофазной нагрузкой и все пройдет, в противном случае сгорит блок возбуждения, с гарантии Вас тут же снимут, а замена будет стоить не дешево, практически половина стоимости электростанции. |
|||||
|
||||||
Гость Гость |
А можно-ли автоматизировать дизель генератор, чтобы генератор автоматически при пропадании света сам запускался и питал нагрузку, когда меня нет дома? |
|||||
|
||||||
Администратор Сообщений: 28 Регистрация: 14.10.2008 |
Автоматизировать можно любую электростанцию, которая оснащена электро-стартером. устанавливаем панель автоматического запуска (она может контролировать наличие и качество промышленной сети), подогреватель охлаждающей жидкости с термостатом(дабы агрегат был всегда прогрет и готов к пуску и приему нагрузки) и блок АВР (Автомат ввода резерва) вот и все дела. Вот только не надо забывать, что даже полностью автоматизированная электростанция нуждается в заботе и ласке - то есть проведения своевременного технического обслуживания электростанции с владельца никто не снимал. |
|||||
|
||||||
Гость Гость |
Как правильно разместить дизельный генератор в помещении. Какие требования к установке? |
|||||
|
||||||
Администратор Сообщений: 28 Регистрация: 14.10.2008 |
1. Помещение для установки ДГУ должно быть отапливаемым, температура внутри не должна опускаться ниже +5°С. В помещении должны быть обеспечены меры противопожарной безопасности, электробезопасности и меры по соблюдению санитарных норм.
2. Размеры помещения должны обеспечить возможность заправки топливом, смены масла, обслуживания и ремонта. Дверной проем должен иметь достаточные размеры для монтажа и демонтажа при капитальном ремонте. Зона обслуживания ДГУ составляет не менее 1 метра от агрегата. 3. Для облегчения ремонтных работ ДГУ рекомендуется установка ручной или электрической тали (тельфера) расположенного над ДГУ по его продольной оси. 4. При размещении ДГУ необходимо учесть, что между стеной и радиатором устанавливается мягкая вставка для предотвращения передачи вибрации от ДГУ стене помещения и исключающая попадание горячего воздуха обратно в помещение. 5. Помещение для ДГУ должно иметь проемы в наружных стенах для притока наружного воздуха (используется для горения и охлаждения генераторного блока и радиатора системы жидкостного охлаждения двигателя) и отвода горячего воздуха наружу. Проемы для притока и удаления воздуха должны быть защищены от дождя и снега (козырьки, жалюзи и т.п.). Площадь проема для удаления воздуха соответствует площади решетки радиатора ДГУ (……м2). Площадь проема для притока в 2 раза больше площади решетки радиатора. 6. Для отвода выхлопных газов должна быть установлена выхлопная труба, которая должна соединяться с глушителем ДГУ. Труба для отвода выхлопных газов должна через отверстие в стене выходить наружу. Выхлопную трубу необходимо оборудовать конденсато-отстойником расположив его в самой низкой части трубы внутри помещения. Выполнение сварочных работ на ДГУ запрещено, соединения труб производятся хомутами или фланцами. 7. Фундамент под установку ДГУ должен иметь массу не менее 1.5 массы устанавливаемого оборудования (… кг) и уложен на изоляционные материалы. Фундамент не должен быть связан с несущими конструкциями здания. ДГУ необходимо установить на анкера. Анкера исключают продольное перемещение ДГУ, их перетяжка запрещена. 8. Поверхность площадки для установки ДГУ должна быть ровной и горизонтальной. Наличие неровностей приведет к деформированию рамы ДГУ в процессе эксплуатации и повреждению основных блоков. 9. Для укладки силовых и коммутационных кабелей в полу должны быть предусмотрены кабельные каналы. Для ввода кабелей в помещение электрощитовой должны быть выполнены отверстия в соответствии с диаметром кабелей и требованиями ПУЭ по прокладке силовых кабельных линий. 10. Для подключения ДГУ должен быть установлен распределительный щит с входным и выходным защитными автоматами (в комплект поставки не входит) для подключения блока управления и коммутации нагрузки ДГУ. 11. В помещении электрощитовой должно быть предусмотрено место для установки настенного Блока управления и коммутации нагрузки. Блок коммутации нагрузки соединяется с ДГУ силовым и информационным кабелями в соответствии со схемой подключения. 12. Распределительный щит и блок управления и коммутации нагрузки устанавливаются рядом. |
|||||
|
||||||
Гость Гость |
Здравствуйте. У меня такой вопрос, как у Вас можно заказать электрогенератор с доставкой в другой город? |
|||||
|
||||||
Администратор Сообщений: 28 Регистрация: 14.10.2008 |
Перейдите по этой ссылке http://www.vprus.ru/leased/, или позвоните по телефону (495) 6623983 |
|||||
|
||||||
Гость Гость |
кВА и кВт - в чем отличие |
|||||
|
||||||
Администратор Сообщений: 28 Регистрация: 14.10.2008 |
Активные нагрузки.
Самые простые нагрузки, у них вся потребляемая энергия преобразуется в тепло. Примеры: лампы накаливания, обогреватели, электроплиты, утюги и т. п. Здесь все просто: если их суммарная потребляемая мощность составляет 2 кВт, для их питания в точности достаточно генераторной установки мощностью 2 кВт. Реактивные нагрузки - все остальные. Они, в свою очередь, подразделяются на индуктивные и емкостные. Простейший пример первых - катушка, вторых - конденсатор. У реактивных потребителей энергия превращается не только в тепло - часть ее расходуется на другие цели, например, на образование электромагнитных полей. Мерой реактивности выступает так называемый cos фи. Например, если он равен 0,8, то 20% энергии преобразуется не в тепло. На приборах обычно указывают их "тепловую" потребляемую мощность и cos фи. Чтобы подсчитать "реальное" потребление нужно мощность разделить на cos фи. Пример: если на дрели написано 500 Вт и cos фи=0,6, это означает, что на самом деле инструмент будет потреблять от генератора 500:0,6=833 Вт. Надо иметь в виду также следующее: каждая электростанция имеет собственный cos фи, который обязательно нужно учитывать. Например, если он равен 0,8, то для работы вышеназванной дрели от электростанции потребуется 833 Вт : 0,8 = 1041 ВА. Кстати, именно по этой причине грамотное обозначение выдаваемой электростанцией мощности ВА (вольт-амперы), а не Вт (ватты). |
|||||
|
||||||
Гость Гость |
Как осуществляется сервисная поддержка и выполняются гарантийные обязательства на проданные дизель-генераторы? |
|||||
|
||||||
Администратор Сообщений: 28 Регистрация: 14.10.2008 |
У нас на складе всегда имеется в наличии запас фильтров и необходимых запчастей для ТО. Гарантийные обязательства выполняются нашей собственной сервисной службой. |
|||||
|
||||||
Гость Гость |
Где можно посмотреть дизель-генераторы? Оценить их качество сборки и получить техническую консультацию? |
|||||
|
||||||
Администратор Сообщений: 28 Регистрация: 14.10.2008 |
Наш склад находится в ближайшем Подмосковье. Позвоните к нам в офис: (495) 662-39-83 и мы организуем Вам экскурсию на наш склад, где Вы сможете убедиться в реальном существовании предлагаемых дизель-генераторов, а также в высоком качестве исполнения и сборки электростанций. |
|||||
|
||||||
Гость Гость |
Где я могу посмотреть габаритный чертеж на дизель-генератор? |
|||||
|
||||||
Администратор Сообщений: 28 Регистрация: 14.10.2008 |
На нашем сайте в разделе оборудование http://www.vprus.ru/equipment/, к каждой модели дизельной электростанции есть габаритный чертеж. Например пройдя по этой ссылке http://www.vprus.ru/upload/iblock/afc/cher_VP20P.pdf, вы увидите габаритный чертех для ДГУ VP20P |
|||||
|
||||||
Гость Гость |
Что делать если дизельная электростанция выработала весь запас дизельного топлива, а после дозаправки не запускается? |
|||||
|
||||||
Администратор Сообщений: 28 Регистрация: 14.10.2008 |
Причиной того, что ДГУ не запускается, является присутствие воздуха в топливной системе двигателя. Для решения этой проблемы необходимо избавиться от воздуха путем прокачивания топливной системы с помощью ручного топливоподкачивающего насоса, установленного на блоке двигателя. После прокачки попытайтесь несколько раз запустить ДГУ (4-5 циклов запуска), если это не помогло, то обратитесь за помощью в службу технической поддержки ООО Энергокомплекс по телефону (495) 662 39 83. |
|||||
|
||||||
Гость Гость |
Каков срок гарантии на запасные части? |
|||||
|
||||||
Администратор Сообщений: 28 Регистрация: 14.10.2008 |
Срок гарантии на запасные части 12 месяцев с момента продажи. Гарантия не распространяется на расходные материалы: фильтры, датчики, ремни, предохранители и т.д. |
|||||
|
||||||
Гость Гость |
Можно ли купить масло и антифриз для дизель-генератора в автомагазине? |
|||||
|
||||||
Администратор Сообщений: 28 Регистрация: 14.10.2008 |
Можно, если качество масла и антифриза удовлетворяет требованиям завода-изготовителя. Эти требования отображены в комплекте документации, поставляемом вместе с оборудованием. Однако, следует помнить о том, что автомагазины, так же, как и покупатели, не застрахованы от того, что их не коснется волна подделок в области рабочих жидкостей для двигателей. Так, например, по данным лаборатории ГСМ НИКТИДа, аттестованной на право проведения анализов нефтепродуктов, в 2001 году в пробах, предоставленных предприятиями и организациями различных форм собственности потребляющими горюче-смазочные материалы, некачественные масла составили до 90%. (По материалам http://lto.h1.ru/mas/poddelka.html).
Таким образом, мы рекомендуем приобретать рабочие жидкости у официальных дилеров или в специализированных сервисных центрах по обслуживанию дизельных электростанций. |
|||||
|
||||||
Гость Гость |
Как выбрать дизельную электростанцию? |
|||||
|
||||||
Гость Гость |
Определение мощности электростанции
Для решения этой проблемы сначала необходимо определить приборы, которые Вы планируете подключить: Активные (электроплиты, освещение, электронагреватели), индуктивные (дрели, пилы, насосы, компрессоры, холодильники, электродвигатели, лазерные принтеры). В случае если Вы выбрали электростанцию с синхронными генераторами, то ее мощность рассчитывается из следующих соотношений: для активных нужно просуммировать мощность всех одновременно подключаемых приборов, прибавить примерно 15-20 - процентный запас по мощности, и вы получите необходимую мощность генератора. Электротехника индуктивного типа нуждается в момент пуска в большей мощности, поэтому их суммарную мощность надо увеличить в 2,5-3 раза для обеспечения работоспособности электростанции. Практический опыт использования электростанций говорит о том, что для освещения дачного домика (2-3 лампочки, холодильник, телевизор) вполне достаточно мощности в 2 киловатта. Владельцу загородного коттеджа, которого постоянно беспокоят перебои с электроэнергией, лучше приобрести электростанцию мощностью от 10 до 30 киловатт. Строителям, пользующимся дрелью, болгаркой и бетономешалкой, будет достаточно мощности до 6 киловатт. Стоит учесть, что планируемая Вами нагрузка (резервируемая автономным источником электроснабжения) в 10 и более кВт при длительных отключениях централизованного электроснабжения предполагает использование дизельных, (как более надежных при длительном использовании), а не автономных бензиновых источников электроснабжения. Особенности выбора дизельной электростанции. Напоминаем, что дизельному двигателю вредно работать на холостых оборотах. Поэтому, с целью снижения вредных последствий работы дизеля на холостом ходу и малых частичных нагрузках, следует предусмотреть (в качестве профилактики) в течение каждых 100 моточасов, работу дизеля со 100 % нагрузкой не более 2-х часов Характерными признаками перегрузки является: - перегрев, - сильная копоть, - снижение мощности, - перебои в подаче электроэнергии. Выбор бензинового двигателя импортной мини электростанции При покупке мини электростанции с бензиновым двигателем основное внимание следует обратить на его ресурс. Двигатели с алюминиевым блоком цилиндра и боковым расположением клапанов характеризуются невысокой стоимостью, но и ресурс их невелик - порядка 500 часов. Двигатели с чугунной гильзой цилиндра и боковым расположением клапанов ресурс - 1500 часов. Промышленные двигатели с чугунными гильзами цилиндров, верхним расположением клапанов и подачей масла к деталям под давлением (их ресурс приближается к ресурсу дизельных двигателей - 3000 часов, они характеризуются низким расходом топлива и пониженным уровнем шума). Выбор типа генератора мини электростанции. С точки зрения классификации, генераторы бывают синхронными и асинхронными. Синхронные генераторы - менее точны, но, тем не менее, они пригодны для аварийного электропитания офисов, холодильных установок, оборудования загородных домов, дач, строительных объектов. Такие генераторы без проблем справляются с энергоснабжением электроинструментов и электродвигателей с реактивной нагрузкой до 65% от своего номинала. Асинхронные генераторы обеспечивают поддержание напряжения в сети с высокой точностью, поэтому позволяют подключать к ним аппаратуру, чувствительную к перепадам напряжения (например, медицинское оборудование, другие электронные устройства). Подобные генераторы позволяют подключать к ним электроинструменты и электродвигатели с реактивной мощностью до 30% от номинала. Автоматика электростанции. Блок контроля и автоматики с программируемой системой автозапуска предназначен для контроля состояния питающей сети, защиты потребителей электроэнергии от повышенного (пониженного) напряжения, а также для автоматического запуска электростанции, если напряжение сети находится за допустимыми пределами. Основные функции блока контроля и автоматики - своевременный (программируемый самим пользователем, без вмешательства сервисного центра) запуск электростанции при падении ниже допустимого или превышении выше допустимого уровня напряжения; - остановка работы электростанции при восстановлении электричества и подключение к ней пользователя; - контроль за электрическими параметрами питающей сети или работающей электростанции и своевременное их включение - выключение; - тестирование генератора электростанции при периодических проверках; - программирование таймера продолжительности времени ожидания перед запуском, запуска, количества неудачных стартов, времени ожидания между попытками запуска, времени остановки электростанции; - индикация параметров электрической сети, различных отказов и режимов работы. Блок контроля и автоматики с программируемой системой автозапуска дает возможность быть полностью независимым при отключении основной питающей даже в случае полного отсутствия людей в доме или офисе. Выбор количества фаз электростанции Особое внимание при выборе генератора нужно обратить на число фаз. Однофазные электростанции на 220В применяются при использовании однофазных электропроводок и электроприборов. Трёхфазные электростанции на 380В применяются как в промышленных целях, так и для коттеджей, с трехфазной разводкой сети. Кроме того, следует учитывать, что между нулем и фазой Вы снимете 220 вольт (что Вам и нужно), а между двумя фазами - 380 В. При использовании трехфазных электростанций требуется соблюдать условие примерного равенства мощности потребителей, находящихся на различных фазах. Для нормальной работы генератора разница электрических мощностей на разных фазах не должна превышать 20 - 25%. Трехфазные электростанции на 220 В могут использоваться только для освещения (между нулем и фазой снимается 127 В, между двумя фазами -220В). Учитывая большое разнообразие станций, широкий ценовой диапазон и их различное предназначение - перед покупкой электростанции определитесь с предназначением автономного источника бесперебойного электроснабжения - резервный или основной, место расположения (помещение или улица), необходимость в стационарном или передвижном генераторе, наличие автозапуска электростанции при пропадании централизованного энергоснабжения. Стоимость электростанции существенно зависит от мощности, исполнения станции, ресурса и производителя. Источник: Сайт Vashdom.ru |
|||||
|
||||||
Гость Гость |
Что такое степень защиты IP? |
|||||
|
||||||
Администратор Сообщений: 28 Регистрация: 14.10.2008 |
Степень защиты обозначается двумя буквами IP и двумя цифрами. Первая обозначает степень защиты от проникновения твердых механических предметов, вторая - от воздействия жидкости.
Первая цифра: 0-Защита отсутствует 1-Защита от твердых придметов с размерами более 50 мм. 2-Защита от твердых придметов с размерами более 12 мм 3-Защита от твердых придметов с размерами более 2.5 мм 4-Защита от твердых придметов с размерами более 1 мм 5-Защита от пыли 6-Полная защита от пыли Вторая цифра: 0-Защита отсутствует 1-Защита от вертикально падающих капель воды 2-Защита от капель воды, падающих с отклонением от вертикали не более 15° 3-Защита от дождя 4-Защита от водяных брызг 5-Защита от водяных струй под давлением 6-Защита от волн 7-Защита от погружения (глубина не более 1 м) 8-Защита от затопления (глубина в м указывается дополнительно) |
|||||
|
||||||
Гость Гость |
Что такое степени автоматизации, сколько их, как расшифровываются? |
|||||
|
||||||
Администратор Сообщений: 28 Регистрация: 14.10.2008 |
Степени автоматизации подразделяются:
1. Первая - Автоматическое регулирование основных параметров; местное и (или) дистанционное управление; индикация, сигнализация и защита. Минимальное время не обслуживаемой работы не менее 4-х часов. 2. Вторая - Операции первой степени; дистанционное автоматизированное и (или) автоматическое управление, в том числе при совместной работе двигателей. Минимальное время не обслуживаемой работы не менее 24-х часов. 3. Третья - Операции второй степени; дистанционное автоматизированное и (или) автоматическое управление вспомогательными агрегатами и (или) операциями обслуживания двигателя. Минимальное время не обслуживаемой работы не менее 150 часов. 4. Четвертая - Операции второй или третьей степени; централизованное управление и (или) централизованный автоматический контроль; автоматизированное и (или) автоматическое техническое диагностирование. Минимальное время не обслуживаемой работы не менее 250 часов. Более точно можно прочитать на нашем сайте http://www.vprus.ru/info/39/411.html |
|||||
|
||||||
Гость Гость |
В каком исполнении возможны электростанции? |
|||||
|
||||||
Администратор Сообщений: 28 Регистрация: 14.10.2008 |
Электростанции возможны в 5 вариантах исполнения:
1. Открытая - электростанция устанавливается на раме без кожухов, капотов и навесов. Обычно они предназначены для установки в специально оборудованных помещениях. 2. В шумозащитном кожухе – электростанция помещается в шумозащитный кожух, который значительно понижает уровень шума установки при работе. 3. Открытая на шасси - электростанция устанавливается на шасси. Такой вариант используется только для маломощных (компактных) БГУ и ДГУ 4. В шумозащитном кожухе на шасси - электростанция помещается в шумозащитный кожух и устанавливается на шасси. Этот вариант незаменим при работе выездных рабочих бригад в городе. 5. Во всепогодном контейнере – электростанция помещается во всепогодный контейнер, который обладает свойствами шумоподавления, препятствует проникновению осадков, имеет собственную систему вентиляции, пожаротушения и автоматики. |
|||||
|
||||||
Гость Гость |
Что такое системы непрерывного энергоснабжения? |
|||||
|
||||||
Администратор Сообщений: 28 Регистрация: 14.10.2008 |
Системой непрерывного энергоснабжения называют автоматическую систему, позволяющую переходить с основного питания на резервное без перерыва в электроснабжении потребителей. В ее состав входят генераторная установка, система батарей (источник бесперебойного питания), автоматика, анализирующая качество напряжения сети и включающая резерв, и группа контакторов, которые производят непосредственно коммутацию нагрузки на тот или иной источник. |
|||||
|
||||||
Гость Гость |
|
|||||
|
||||||
Гость Гость |
Да какая разница как называется, лишь бы работало |
|||||
|
||||||
Гость Гость |
Ну , блин, дизель-генераторы........ эх , Саша, Саша......
полный оффтоп Сорри |
|||||
|
||||||